| kozeevkiril269 | Дата: Нд, 09.08.26, 15:10 | Повідомлення # 1 |
|
Новеньке
Група: Користувачі
|
Повідомлень: 10
Статус: Offline
Нагороди:
| У майстерні є електроінструмент і кілька чутливих приладів. При запуску важкого обладнання напруга помітно просідає. Як правильно вибирати стабілізатор?
|
| |
| |
| makartaranovs | Дата: Нд, 09.08.26, 16:21 | Повідомлення # 2 |
|
Новеньке
Група: Користувачі
|
Повідомлень: 9
Статус: Offline
Нагороди:
| С холодильником знайомі спочатку дивилися тільки на його звичайне споживання і через це взяли захист майже без запасу. Коли одночасно стартував компресор морозильної камери, система кілька разів відключалася, хоча в спокійному режимі все було нормально. Після цього вже порівнювали https://pulsar.kiev.ua/ua/categories/stabilizatory і вибирали стабілізатор з урахуванням пускових струмів обох компресорів. Заодно звернули увагу на затримку повторного включення після повернення мережі, бо для такої техніки це корисна функція. Я б тому рахував не середнє навантаження, а найважчий момент запуску, інакше запас на папері може виявитися зовсім не запасом.
|
| |
| |